防爆电机如何接线

发布网友 发布时间:2022-04-21 16:34

我来回答

5个回答

热心网友 时间:2022-05-13 06:54

使用星形接法。都是在电机内部就把星点连好了,四个接线柱是三个电源一个接地(零)。

防爆性能符合GB3836.1—83《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》和GB3836.2—83《爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备》的规定;电机功率范围为0.55—200kW,相对应的机座号范围是机座中心高为80—315nun;

防爆标志为dI、dIIAT4、dIIBT4,分别适用于煤矿井下固定式设备或工厂IIA、IIB级,温度组别为T1—T4组的可燃性气体或蒸气与空气形成的爆炸性混合物的场所;主体外壳防护等级为IP44,也可制成IP%4,接线盒防护等级为IP54;

额定频率为50Hz,额定电压为380、1660、1140、380/660、660/140V;电机绝缘等级为F级,但按B级考核定子绕组的温升,具有较大的温升裕度。

扩展资料:

低压增安型的基本系列是YA系列增安型三相异步电动机,它是Y系列(IP44)三相异步电机的派生产品。防爆性能符合GB3836.1—83《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》和GB3836.3—83《爆炸性环境用防爆电气设备增安型电气设备“e”》的规定;

功率范围为O.55~90kW,相对应的机座中心高为80—280mm; 防爆标志为eIITl、eIIT2、eIIT3。

分别适用于工厂中具有温度组别为Tl—T3组爆炸性混合物并具有轻微腐蚀介质的场所;主体外壳的防护等级为IP54,接线盒防护等级为IP55;额定频率为50Hz,额定电压为380V;电机采用F级绝缘。

参考资料来源:百度百科-防爆电机

热心网友 时间:2022-05-13 08:12

防爆电机的接线方法有两种,一种是星形接法,一种是三角接法。

1、星形接法

把电机三相线圈的3个末端连接在一起作为公共端,由3个首端引出3条火线的连接。原理图如下:

2、三角形接法

把电机三相线圈的每一相的绕组的始端依次相接的连接。原理图如下:

扩展资料:

防爆电机接线时的注意事项:

1、接线盒装好后检查电气间隙和爬电距离:380/660V最小电气间隙10mm,爬电距离最小为18mm。1140V最小电气间隙18mm,爬电距离最小为30mm。

2、接线盒的进线处是通过压紧橡胶圈密封的,这种结构的弱点是橡胶圈的老化,弹性失效,使电缆和橡胶圈的配合不一致。

3、对于双出线口的接线盒,不用的出线口应有厚度不小于2mm的金属封片堵上,金属封片的外径与进出线装置出线孔内径尺寸应相近,以保证压盘或压紧螺母均匀地压紧密封圈,达到可靠密封。

热心网友 时间:2022-05-13 09:47

  防爆电机为了减少线路接头,一般星形接法的电机都是在电机内部就把星点连好了,四个接线柱应该是三个电源一个接地(零)。
  防爆电机是一种可以在易燃易爆场所使用的一种电机,运行时不产生电火花。防爆电机主要用于煤矿、石油天然气、石油化工和化学工业。此外,在纺织、冶金、城市燃气、交通、粮油加工、造纸、医药等部门也被广泛应用。防爆电机作为主要的动力设备,通常用于驱动泵、风机、压缩机和其他传动机械等。

热心网友 时间:2022-05-13 11:38

防爆电机接线应在专用的接线盒内,接线盒还必须配套有橡胶密封圈、JBQ型电机引出线等这些专用防爆电机配件配接。

热心网友 时间:2022-05-13 13:46

防爆电机接线盒一般为的防爆壳体,它采取一下措施达到防爆要求:
1.防爆电机接线盒盖与盒、盒与防爆电机及进线口处的结合面分别用耐油、耐老化的橡胶板、橡胶密封圈密封;
2.防爆电机接线盒电缆引入处应能防止拔脱并可靠地密封;
3.防爆电机接线盒外接地螺栓应采用铜质或铜质镀锌的。对于内接地螺栓,当电缆小于35mm2时,其规格应与接线螺栓相同;大于35mm2时,应大于接线螺栓截面的1/2,但不得小于35mm2以下的规格。对于外接地螺栓,当防爆电机功率>10kw时,应采用不小于M12的螺栓;功率在5-10kw时,不小于M10;再小的电机,应不小于M8.
4.防爆电机接线盒电气间隙、爬电距离应大于常规所列数值;
5.防爆电机接线盒结构简单,零件的尺寸也不能特别大,要与相应的装备相连接。
6.防爆电机接线盒作用:隔爆面在防爆电机中起着很重要的作用,隔爆面的精确度要求是非常高的,隔爆面的好坏直接影响到防爆电机的整体的防爆性能,关系到用户的切身利益。
7.防爆电机接线盒盖结构工艺:防爆电机接线盒盖零件为壳体零件,零件结构简单。
声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。