美的空调开制冷不凉快,外机管子结霜,这是怎么回事,去年加的制冷液?

发布网友 发布时间:2022-04-09 09:09

我来回答

5个回答

懂视网 时间:2022-04-09 13:30

美的空调制冷管结霜的原因有:

  

  1、过滤网太脏或里面的蒸发器太脏造成堵塞,导致通风受阻。

  

  2、室内机风扇转速太慢,导致温度交换不畅。

  

  3、空调管路出现破损泄露故障,导致氟利昂缺少。

  

  解决方法:

  

  1、检查连接管有否接紧。如果安装过程中有加长连管的就应该检查焊接处有没有沙眼。如果安装过程中有减少连接管长度的就重点检查自己扩的喇叭口是否合格。有部分原因是机器本身的质量问题造成系统泄漏,这需要专业维修工进行检查维修。

  

  2、另一部分原因是机器的毛细管堵塞引起的,故障表现为空调高压管结霜,机内毛细管也出现结霜,电流从开机开始就一路上升,直到压缩机过热停机。放掉冷媒后更换毛细管就可以解决。

  

  3、如果是用电子膨胀阀的就查电子膨胀阀有没有故障。如果是没有问题建议更换内机的管温热敏电阻,因其会影响电子膨胀阀的开合度。

热心网友 时间:2022-04-09 10:38

这是典型的缺氟现象,找专业人士来检查检查是不是漏了?也不应该漏了,如果漏了的话,外边连霜都不应该有,可能去年被人骗了,根本就没加

热心网友 时间:2022-04-09 11:56

这个结霜现象应该是冷却液压力不足导致的!可能是去年加冷却液时没有密封好,导致漏了,你的空调制冷剂应该是氟氯昂的!氟氯昂是油状的,下面那个管子上都是污垢,可能是泄露了!追问这种是什么原因造成的呢师傅

追答可能是接口处有漏点,让专业工作人员给你从新弄一下借口就可以了,管是铜的,铜硬度小,容易变形!没事,重新做个接头就可以了!

热心网友 时间:2022-04-09 13:31

从图片所显示的信息上来判断,应该是空调制冷系统管路内冷媒缺少或运转状态异常所导致的。
可以尝试给空调机组断电停机,几分钟后重新上电开机看机组状态变化情况。
还是会重复出现同样的异常现象的,应对空调制冷系统管路检漏,找到冷媒泄漏点的准确位置补漏,用真空泵抽真空、保负压合格后重新加注标准量的新冷媒。
在有冷媒泄漏点的情况下单纯加注冷媒并不能彻底解决问题,需要检漏补漏。

热心网友 时间:2022-04-09 15:22

怀疑制冷剂又漏掉了,你看看是不是外机一直在转,转的话说明机器好的,制冷剂不够,所以不停地在转。也可以用钳形表测电流,明显超过额定电流就是缺制冷剂。