您的当前位置:首页正文

建筑结构内设置塔吊的施工及整体拆除技术

2024-03-17 来源:椛椭教育网
建筑结构内设置塔吊的施工及整体拆除技术

发表时间:2016-08-15T14:05:37.680Z 来源:《低碳地产》2015年第6期 作者: 颜仕杭

[导读] 在塔吊的拆装过程中施工单位要高度重视相关方案的编制,尽量将风险因素降低,确保塔吊的拆装在安全的环境下进行。

雷州市平安建筑工程有限公司 524200

【摘 要】随着科学技术的发展,塔机技术也在不断进步,塔吊作为现代化工业以及民用建筑的重要施工机械之一,尤其是在高层建筑的施工过程之中发挥着不可忽视的作用,而且塔吊也正由于其具有起升高度以及工作幅度的优势而备受青睐并使得其被广泛使用。然而在具体的施工操作之中,塔吊的拆装一直是安全事故的频发阶段,因此,塔吊的安装以及拆除必须要有严格的安全技术管理和施工监督,稍不留神就有可能造成重大安全事故,不仅危及施工人员的生命安全,对于建筑工程的施工进度以及预算方案都会带来致命的影响。所以在塔吊的拆装过程中施工单位要高度重视相关方案的编制,尽量将风险因素降低,确保塔吊的拆装在安全的环境下进行。【关键词】建筑结构;塔吊设置;施工;拆除技术

塔式起重机(Tower Crane)简称塔机,也可称其为塔吊,在建筑领域广泛使用的这种操作机器最初源于欧洲西部,二十世纪初出现了塔身固定的装有臂架的起重机,到了二十世纪二十年代初期制成了近代塔机的原型样机,同时也出现了第一台比较完整的近代塔机。我国的塔吊技术以及塔机行业起步于二十世纪五十年代,相对于中西欧国家由于建筑业疲软造成的塔机业不景气,我国的塔机业可谓正处于一个迅速发展的繁荣时期。然而随着塔机技术的发展,虽然塔吊的品种在不断的增多,机器的性能也有所提升以及操作更加简便,但是塔吊的技术并未在根本上发生改变,而且塔吊的安装及拆除一直是安全事故的多发阶段,由于安装塔吊的质量不合格以及拆除过程的违规操作等而引起的塔吊拆装事故占有很大的比例。下面就以某社区的三栋高层建筑为例进行建筑结构塔吊的安装施工以及整体拆除技术的要点和注意事项进行分析。[1] 1. 工程概况

该社区的三栋高层建筑分别为3、4、5号楼工程,建设的规模主要为地下一层、地上1-18层的框剪结构,建筑面积合计约我60401平方米,其中的地下室面积约为7265平方米,上部的建筑总面积达53136平方米,三栋楼的具体情况如表1所示。此外,三栋建筑的抗震设防类别为丙类,建筑结构的安全等级为二级。 高度(m) 建筑面积(㎡) 三号楼 47 17798 四号楼 49.5 18567 五号楼 50.5 16771

表1:该社区三栋楼的高度以及建筑面积 2. 塔吊的布置以及简要说明

根据该社区的施工场地以及施工环境,在三号楼的东侧轴线(2-13)~(2-14)×(2-G)~(2-H)区域布置一台QTZ60型号的固定式塔吊,简称一号塔吊,主要负责三号楼和四号楼南半部的钢筋和模板等施工材料的运输。在五号楼的南侧轴线(8-A)~(1-2)×(1-F)~(1-G)区域布置一台QTZ60型号的固定式塔吊,简称二号塔吊,主要负责三号楼和四号楼北半部以及五号楼的钢筋和模板等施工材料的运输。一号塔吊和二号塔吊的臂长为45m,起升高度可以到达54m,能够满足楼层的高度。 3. 塔吊的拆装技术要点以及注意事项 3.1塔吊安装准备以及安装程序

施工的负责企业或者是塔机的机主应该将塔机所涉及的生产许可证、产品合格证、拆装许可证、使用说明书、电气原理图、液压系统图、司机操作证、塔机基础图、地质勘察资料、塔机拆装方案、安全技术交底、主要零部件质保书(钢丝绳、高强连接螺栓、地脚螺栓及主要电气元件等)报给塔机检测中心,经过塔机检测中心检测合格之后,获得安全使用证,以及安装好以后同项目经理部的交接记录,同时在日常的频繁使用中要不断加强对塔机的动态跟踪管理并作好台班记录、检查记录和维修保养记录(包括小修、中修、大修)并规定要有相关责任人签字,在维修的过程中所更换的材料及易损件要有合格证或质量保证书,并将上述材料及时整理归档,建立一机一档台帐。塔吊的安装程序主要是浇筑基础混凝土并按照相关要求达到强度要求-安装底座-基础加强节-标准节-外套架-回转机构-驾驶室-吊臂-平衡重-穿钢丝绳-电工接电源-完成安装。[2] 3.2塔吊的塔机基础

塔机基础是塔机的根本,相关资料表明在塔吊的拆装过程中出现的大多数重大安全事故都是由于塔吊基础存在问题而引起的,因此塔吊基础作为影响塔吊整体稳定性的一个重要因素理应受到重视。因此,在今后的施工过程中拆装施工单位不能为了尽量缩短工期而在混凝土强度不够的情况下进行强行或者草率安装,不能由于地耐力不够而决定在塔吊基础附近开挖进而导致滑坡、位移,同时也不能由于积水而产生不均匀沉降等诸如此类的不适当操作情形。为了提升施工的安全性,塔吊基础的施工和设计一定要确保地耐力符合设计要求以及钢筋混凝土的强度不得低于设计值的80%等等,而且混凝土基础底面要平整夯实,基础底部不能作成锅底状,基础的地脚螺栓尺寸误差必须严格按照基础图的要求施工,地脚螺栓要保持足够的露出地面的长度,每个地脚螺栓要双螺帽预紧。在安装前要对基础表面进行处理,保证基础的水平度不能超过1/1000。 3.3塔吊的安全装置

为了保证塔机的正常与安全使用,有关塔吊安全装置的设计和安装是施工必备的。因此施工单位在施工过程中必须要强制性要求塔机在安装时必须具备规定的安全装置,目前的安全装置主要包括起重力矩限制器、起重量限制器、高度限位装置、幅度限位器、回转限位器、吊钩保险装置、卷筒保险装置、风向风速仪、钢丝绳脱槽保险、小车防断绳装置、小车防断轴装置和缓冲器等。这些安全装置要确保它的完好与灵敏可靠。在使用中如发现损坏应及时维修更换,不得私自解除或任意调节。3.4塔吊的拆除管理

塔吊的拆除程序与安装程序是相同的,但是步骤刚好相反,拆除的过程必须按照顺序严格执行操作,拆除塔吊的自然风力不能高于四级,风力超过六级塔机就要停止起重作业,而且无论何种情况都不允许在没拆平衡重的前提下直接拆除起重臂以及起重臂拉杆。在拆除标

准节与下回转支座连接螺栓的过程中回转也需要制动,拆掉的标准节要引到引进梁上方,卸下标准节并停止拆卸的时候必须要拧紧螺栓以防发生意外。与此同时,拆装市场拆装费用不按照预算价格实施也是导致塔吊安装质量下降的重要原因之一。因此,塔吊的拆装要编制专项的拆装方案并将拆装所会涉及的相关费用一一列清楚,而且相关负责人要认真对拆装方案进行谨慎核对并由安装单位技术负责人审核签字,在拆除的过程中要求拆装单位参与警戒区和警戒线设置,安排专人指挥,无关人员禁止入场,严格按照程序和说明要求进行,如果遇到特殊情况确实需要在夜间进行作业必须要有足够的照明予以支持。4.结束语

综上所述,塔吊的安装及拆除一直是安全事故的多发阶段,由于安装塔吊的质量不合格以及拆除过程的违规操作等而引起的塔吊拆装事故占有很大的比例。因此在日后的塔吊拆装过程中必须要选择具有合格资质的拆装单位进行操作作业,而且拆装单位必须要按照要求在资质范围内从事塔吊的安装和拆卸。与此同时,塔吊拆装人员必须要经过专门的技能和业务培训,有一定的拆装经验并持有上岗证方可参与拆装施工,此外在拆装过程中要事先将各工种人员预备齐全,岗位要明确并有统一的负责人进行指挥,在调试过程中,专业电工的技术水平和责任心很重要,电工要持电工证和起重工证,对于那些安装电工的安装技术水平较差,拆装单位疏于管理,安全意识缺乏的有关单位要进行加强教育以及业务培训的专项治理。参考文献:

[1]侯明.高层建筑塔吊拆装方案编制及安全技术管理[J].科技经济市场,2006,(12):37-39. [2]陈忠建.高层建筑独立内置式塔机拆除工艺[J].建筑技术开发,2007,(2):60-62.